FOROS TÉCNICOS

Encuentra respuestas, haz preguntas y conéctate a nuestra COMUNIDAD alrededor del mundo.

Inicio Forums CONSULTAS TECNICAS – ELECTRICIDAD PROCEDIMIENTO PARA UNA CONEXION CADWELD

  • Eduardo Theron Pavan

    Administrador
    27/12/2023 en 12:49 PM

    El empalme exotérmico es un método utilizado para unir dos cables eléctricos de manera permanente mediante una reacción química exotérmica que funde el metal y crea una conexión sólida y duradera. A continuación, te proporciono un procedimiento general para realizar un empalme exotérmico de dos cables eléctricos:

    Materiales y herramientas necesarios:

    Kit de soldadura exotérmica (que incluya polvo exotérmico, moldes, y conectores).

    Guantes de seguridad y gafas protectoras.

    Lijadora o papel de lija para limpiar los extremos de los cables.

    Cepillo de acero para limpiar los moldes.

    Bloque de ignición (igniter block) o encendedor.

    Llave inglesa o herramienta similar para apretar los conectores.

    Preparación:

    Asegúrate de que los cables estén limpios y libres de cualquier recubrimiento o contaminante. Utiliza la lija o el papel de lija para limpiar los extremos de los cables.

    Coloca los moldes alrededor de los extremos de los cables que vas a unir.

    Mezcla del polvo exotérmico:

    Sigue las instrucciones del fabricante para mezclar el polvo exotérmico. Generalmente, esto implica vaciar el contenido del sobre en el molde.

    Montaje:

    Coloca los conectores en el molde según las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que los extremos de los cables estén en contacto directo con los conectores.

    Encendido:

    Coloca el bloque de ignición o encendedor en la posición designada en el molde y enciéndelo según las instrucciones del fabricante. Esto iniciará la reacción exotérmica.

    Espera:

    Permite que la reacción exotérmica se complete. La conexión se calentará significativamente durante este proceso.

    Enfriamiento:

    Después de que la reacción haya tenido lugar, deja que la conexión se enfríe según las indicaciones del fabricante. No manipules la conexión hasta que se haya enfriado por completo.

    Retiro de moldes:

    Retira cuidadosamente los moldes y verifica visualmente la calidad de la conexión. Debe ser una conexión sólida y uniforme.

    Inspección y prueba:

    Inspecciona visualmente la conexión para asegurarte de que no haya defectos. Realiza pruebas eléctricas para confirmar la integridad de la conexión.

    Sellado:

    Si es necesario, sella la conexión con un material apropiado para protegerla contra la humedad y otros factores ambientales.

Inicia sesión para responder